Một trong những nguyên nhân khiến cho tháp giải nhiệt hoạt động kém hiệu quả lại là do đường cân bằng nước giữa những cụm tháp giải nhiệt với nhau, đặc biệt là khi sử dụng kèm với hệ thống Water Chiller. Theo dõi chi tiết bài viết này để hiểu rõ hơn nhé.

Tiếp nối phần trước chúng ta đã phân tích tác dụng và ý nghĩa của van điện từ được xếp đặt trong hệ thống những cụm tháp giải nhiệt ra sao. Ở phần này tôi sẽ phân tích tiếp 1 vấn đề trong thiết kế tất cả ít ai lưu ý tới, trong khi tác hại với thể khiến cho tràn nước tháp cộng sở hữu việc hệ thống hoạt động kém hiệu quả.
Vấn đề mà tôi muốn nhắc tới ấy là tác dụng của đường nước cân bằng giữa các cụm tháp hạ nhiệt nước trong hệ thống và phương pháp xác định kích thước của chúng.

Nếu bạn đang tìm đơn vị bán tháp giải nhiệt tại Hà Nội, liên hệ với Điện máy Hoàng Liên nhé - đơn vị uy tín cung cấp tháp giải nhiệt Tashin, Liang Chi chính hãng không chỉ tại Hà Nội mà còn toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước.

Theo hình một là hệ thống sở hữu bốn cụm tháp hạ nhiệt nước được nối có nhau bởi đường nước cân bằng. giả dụ như ko với đường nước cân bằng giữa những cụm tháp thì khi hoạt động đồng thời các tháp sẽ xảy ra những tình trạng như sau:

những cụm tháp giải nhiệt đều được khống chế bằng các van cổng, van điện từ cả đường cấp lẫn hồi. Dù vậy đường ống cấp tới và hồi về chiller đều là ống góp chung giữa những tháp chứ ko phân rộng rãi ống. vì thế việc nước cấp tới và hồi về chiller giữa những tháp ko thể cân chỉnh đều nhau hoàn toàn được mà nguyên nhân bởi các khía cạnh như vị trí những tháp so với bơm, đường ống lắp đặt tại mỗi tháp…
Chính việc nước không đồng đều tại các cụm tháp phải lúc hoạt động đồng thời sẽ sở hữu tháp hút rộng rãi nước và tháp ít hơn. Ở những tháp ít nước hơn cũng sẽ xảy ra hiện tượng hụt nước giả và tràn nước ở những tháp phong phú nước bởi van phao như được đề cập tới ở phần trước. ko kể đấy một số trường hợp khi cụm tháp hút nước rộng rãi thiếu nước trong lúc lượng nước bổ sung chậm sẽ dẫn đến việc bơm giải nhiệt trong tháp chạy khô buộc phải dễ hư hỏng.
mang các vấn đề trên thì đường nước cân bằng giữa những tháp giữ vai trò hơi quan trọng trong hệ thống. Nó giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn và không xảy ra những hiện tượng như trên, gây lãng phí nước và hiệu quả giải nhiệt hệ thống kém.
Kết luận
Đường nước cân bằng giữa các cụm tháp trong hệ thống là không thể thiếu, đồng thời buộc phải chú ý cao độ lắp đặt giữa các tháp cần bằng nhau.

Xem thêm các linh kiện tháp giải nhiệt được cung cấp chính hãng bởi Công ty Điện máy Hoàng Liên - nhà phân phối máy vệ sinh công nghiệp chính hãng.

Vậy việc chọn kích thước đường ống cân bằng đó ra sao?
có kích thước đường nước cân bằng chúng ta có thể tham khảo guideline của nhà phân phối tháp hạ nhiệt nước hoặc theo chia sẻ, chúng ta sẽ căn cứ vào lưu lượng nước qua cụm tháp hạ nhiệt lớn nhất trong hệ thống để tính. khi đó lưu lượng để tính cho đường ống cân bằng khoảng 15% lưu lượng của tháp giải nhiệt lớn nhất trong hệ thống.