Hiện tại, tất cả những tòa nhà, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng đều bắt buộc phải trang bị hệ thống chống sét thì mới đảm bảo đầy đủ những tiêu chí về an toàn tối thiểu cho người làm việc & lao động theo quy định của Nhà nước. Vậy liệu bạn có bao giờ thắc mắc rằng hệ thống chống sét được tạo thành như thế nào không?
Nhìn chung, quy trình lắp đặt hệ thống chống sét đều bao gồm thiết bị đo điện trở tiếp địa. Đo điện trở đất (tên khác là điện trở tiếp địa hay điện trở chống sét) là giải pháp kiểm tra Song song cả khả năng phóng và truyền điện (sét) của hệ thống chống sét.
Như vậy, bài viết dưới đây sẽ cung ứng cho khách hàng những thông tin cụ thể, có ích, chi tiết & dễ nắm được nhất có thể về đo điện trở đất & các thể loại máy đo điện trở đất phổ biến trên thị trường hiện giờ để có thể đáp ứng nhu cầu muốn tìm hiểu và phục vụ cho quy trình lắp đặt hệ thống chống sét cho tòa nhà của mình.
tiêu chí MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT NHƯ THẾ NÀO?
trước hết, chúng ta cùng đi tìm hiểu về tiêu chí đo điện trở đất.

tiêu chuẩn máy đo điện trở đất
Hệ thống chống sét & quá trình đo điện trở đất không còn là từ ngữ quá mới lạ với người dân hiện tại. Dù vậy tiêu chí chuẩn xác nhất của máy đo điện trở đất là gì thì lại không mấy ai biết ngoại trừ các chuyên gia về ngành nghề này. Theo thông tư mới nhất ở thời điểm hiện giờ, tiêu chí Việt Nam TCVN 4756 : 1989 QUY PHẠM NỐI ĐẤT VỠ NỐI KHÔNG các THIẾT BỊ ĐIỆN chính là tiêu chuẩn ứng dụng cho công cuộc đo điện trở tiếp địa.
tiêu chuẩn máy đo điện trở đất ấy được áp dụng cho những trường hợp cụ thể sau:
· Tất cả những thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V
· Tất cả những thiết bị điện một chiều có điện áp lớn hơn 110V
· quy định các điều kiện về thiết bị điện đối với nối đất và nối không
quá trình chuẩn xác để ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT
dưới đây là quy trình chi tiết để đo điện trở đất một cách đơn giản & chính xác nhất. Bạn nên để ý rằng, quy trình đo điện trở tiếp địa đấy phù hợp và đạt độ chuẩn xác cao nhất với các loại hình máy đo điện trở đất sử dụng trong công trình xây dựng.

các bước đo điện trở đất
check điện áp PIN
check điện áp PIN của máy đo điện trở đất là bước đầu tiên của các bước đấy. Tuy vậy, trước lúc bắt tay vào tiến hành công việc ấy, ta cần phải làm như sau để máy đo điện trở đất có thể hoạt động chính xác:
· Xoay công tắc tới vị trí “BATT. CHECK”
· Nhấn và Đồng thời giữ nút “PRESS TO TEST”
· Phải chỉnh làm sao cho kim trên đồng hồ nằm trong khoảng “BATT. GOOD”, trong trường hợp không bạn cần thay PIN mới ngay với mục đích tiếp tục làm việc
Đấu nối các dây nối
Đấu nối các dây nối là bước thứ hai của quá trình đo điện trở đất. Cụ thể quy trình như sau:
· Cắm hai cọc bổ trợ: Cọc 1 cách thức điểm đo từ 5 tới 10m & Cọc 2 biện pháp cọc 1 từ 5 tới 10m.
· Kẹp dây màu xanh (Green) dài 5m vào điểm đo
· Kẹp hai dây sau vào cọc 1 & cọc 2: Dây màu vàng (Yellow) dài 10m, dây màu đỏ (red) dài 20m sao cho phù hợp với bề dài của dây
check điện áp của tổ đất cần kiểm tra
check điện áp của tổ đất cần check là bước thứ 3 trong các bước này. Quy trình cụ thể như sau:
· Xoay công tắc đến vị trí “EARTH VOLTAGE”
· Nhấn nút “PRESS TO TEST” để kiểm tra máy đo điện trở đất
· Máy đo điện trở đất không được lớn hơn 10V để có thể đảm bảo quá trình hoạt động được chuẩn xác nhất
check điện trở đất
Bước thứ tư của các bước này là kiểm tra điện trở đất. Các bước cụ thể như sau:
· Bật công tắc tới vị trí x100Ω nhằm check máy đo điện trở đất.
· trong trường hợp điện trở quá cao (>1200Ω), đèn OK sẽ không sáng. Lúc đó cần kiểm tra lại những đầu đấu nối
· nếu điện trở nhỏ, kim đồng hồ gần như không nhúc nhích khỏi vạch “0”. Lúc đấy, với mục đích dễ đọc được trị số điện trở trên đồng hồ cần bật công tắc đến địa điểm x10Ω hay x1Ω sao cho thích hợp
đánh giá kết quả đo
Đấy là bước cuối cùng lúc thực hiện các bước đo điện trở đất. Chi tiết, nhận định máy đo điện trở đất theo tiêu chuẩn quy định như sau:
· Rnđ £ 0,5 W lúc lưới 110 kV trở lên có dòng chạm đất lớn hơn 500 A
· Rnđ £ 4 W lúc lưới trung áp có công suất £ 1000 kVA
· Cột điện là Rnđ £ 10 W
· hơn nữa những nguyên tố như mật độ dân cư, điện trở suất của đất,…. Của vùng đấy cũng là 1 trong những tiêu chuẩn quy định để nhận định máy đo điện trở đất
cách GIẢM ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT
Bốn nguyên tố ảnh hưởng trực tiếp đến điện trở của hệ thống tiếp địa là: bề dài của cọc tiếp địa, đường kính của cọc tiếp địa, số lượng cọc tiếp địa và phương pháp thiết kế hệ thống tiếp địa. Như vậy, phương pháp làm giảm điện trở nối đất cũng quay quanh bốn phương pháp chi tiết sau đây.
Bổ sung chiều dài của cọc tiếp địa
đặc tính cụ thể của phương pháp đấy như sau:
· Hạ thấp điện trở bằng cách thức cắm cọc sâu xuống lòng đất là phương thức hữu hiệu hoặc được dùng hiện giờ
· Tăng gấp đôi bề dài của cọc tiếp địa có thể giúp cho mức điện trở có thể giảm đến 40%
· Không nên áp dụng phương pháp này ở những khu vực có nhiều đá sỏi
· Có thể thay thế cách thức bổ sung chiều dài của cọc tiếp địa bằng phương thức nối đất bằng cột xi măng
Tăng đường kính của cọc tiếp địa
cách thức ấy cũng giúp cho giảm điện trở nối đất. Mặc dù vậy, nó rất ít lúc được sử dụng vì hiệu quả đem tới không cao & rất tốn kém giá thành. Để giảm có 10% điện trở lại cần tăng gấp đôi đường kính của cọc, Điều này là lý do tại sao phương thức này không được khuyến khích sử dụng.
Tăng số lượng cọc nối đất
đặc điểm chi tiết của phương này như sau:
· Giảm điện trở nối đất bằng phương pháp sử dụng khá nhiều cọc tiếp địa và kết nối Bên cạnh đó với nhau
· quãng cách của các cọc bổ sung tối thiểu phải bằng độ sâu của thanh truyền động nhằm hỗ trợ quá trình tương tác qua lại giữa các cọc
· chú ý bảo đảm quãng cách phù hợp để cách thức mang tới hiệu quả tốt
đảm bảo thiết kế hệ thống nối đất khác biệt
phương thức đấy cần dùng các hệ thống nối đất phức tạp gồm có không ít cọc tiếp địa, dạng kết nối, mạng lưới, tấm mặt đất nhằm đem đến hiệu quả cao nhất có thể.
Hi vọng sau bài viết này, người dùng đã trang bị được cho mình những thông tin, kiến thức cần thiết về máy đo điện trở đất, Song song trong trường hợp khách hàng còn có nhu cầu muốn đặt mua máy đo điện trở đất tốt, chất lượng tốt, hãy đừng ngần ngại hãy truy cập : patek.com.vn