tháp giải nhiệt nước giá rẻ - các lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt nước và cách sử lý hiệu quả nhất giúp các nhà máy hạn chế giá tiền nếu gặp những trường hợp có thể tự khắc phục mà chưa đề nghị sự can thiệp của các bên ký thuật.
các lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt nước
Chỉ tiêu của nước cấp và nước trong hệ thống nếu ko được xử lý đạt theo tiêu chuẩn, thì chúng sẽ là các tác nhân dẫn đến những vấn đề trong hệ thống tháp giải nhiệt Cooling tower như sau
- Ẳn mòn hệ thống
- Cáu cặn bên trong hệ thống
- Rong rêu lớn mạnh bên trong hệ thống làm cho mát
- Vi sinh vật phát triển trên các ống đồng bình ngưng
- Tuổi thọ hệ thống giảm
- giá tiền sữa chữa tăng cao
- Hoạt động chế tạo trì trệ
các lỗi thường gặp trong tháp giải nhiệt
Ẳn mòn hệ thống tháp giải nhiệt liang chi
Nguồn nước sử dụng tìm ẩn các chất nhiễm bẩn như: CO2 hòa tan ( từ ko khí, phản ứng phân hủy xác động vật – sở hữu trong nước bởi oxy ), hơi axit hữu cơ ( sự thủy phân và oxy hóa các hơph chát amin, phản ứng phân hủy các mê say chất hữ cơ ). Hoặc tình trạng sử dụng lưu lượng hóa chất cho mục đích bảo trì hệ thống ko lý tưởng, đồng thời tính chất dễ ăn mòn của hệ thống lúc hoạt động ở nhiêt độ cao…Dù ít hay nhiều thì nò chính là các nguyên nhân gây phải sự ăn mòn trong hệ thống của chúng ta.

Việc kiểm soát ăn mòn hệ thống tháp hạ nhiệt dựa trên những cơ chế sau:
- Thụ động hóa: Chất ức chế sẽ tạo 1 lớp màng Oxit để bảo vệ bề mặt kim loại
- Tạo kết tủa: Chất ức chế phản ứng có ion hóa trị II để tạo 1 lớp màng bảo vệ trên bề mặt kim mẫu
- Hấp thụ: Chất ức chế dễ hấp thụ trên bề mặt kim mẫu
- dòng bỏ: chiếc bỏ các tác nhân gây ăn mòn
Đóng cáu cặn trong hệ thống giải nhiệt
- Nguồn nước đưa vào hệ thống dù đã hoặc chưa xử lý, đều có theo 1 dư lượng tạp chất hoặc chưa dòng bỏ hoàn toàn trong giai đoạn xử lý sơ bộ. Đồng thời do mọi quá trình tích tụ lâu dài dưới nhiệt độ, áp suất cao và hệ thống ko được bảo trì tẩy rửa đúng kì hạn. Sự tích tụ cáu cặn trong hệ thống sẽ là nguyên nhân ảnh hưởng đáng đề cập đến hiệu suất khiến việc của hệ thống.
Việc kiểm soát đóng cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt:
- Kiểm soát hệ số cô đặc ( chu kỳ vận hành hệ thống )
- Lắp đặt hệ thống xả đáy tự động hoặc bằng tay
- sử dụng hóa chất
+ Chống kết tủa: Trì hoãn sự hình thành các hạt sa lắng
+ Bẻ gãy cấu trúc tinh thể: hạn chế sự hình thành tinh thể to hơn
+ Phân tán: phân tán những hạt nhỏ ko cho chúng kết hợp mang nhau
Sự phát triển của vi sinh vật trong hệ thống tháp giải nhiệt Cooling tower ( hở )
Nguyên nhân của vấn đề này là do nồng độ những chất hữu cơ có trong nước, đồng thời cũng là do ảnh hưởng của môi trường: nhiệt độ, độ ẩm…
Để khắc phục chúng ta mang thể dùng hóa chất: Hóa chất được dùng gồm 2 dòng là chất oxy hóa và không oxy hóa.
- Chất ko oxy hóa sẽ phản ứng mang màng tế bào tạo thành lớp màng bao quanh tế bào, kết quả màng tế bào sẽ ko trao đổi chất được mang môi trường và dẫn tới chiếc chết của vi sinh vật.
- Chất oxy hóa sẽ tiêu diệt vi sinh vật khi tiếp xúc mang bề mặt hoặc tế bào vi sinh vật
ko kể những vấn đề trên thì trong hệ thống tháp giải nhiệt nước công nghiệp còn gặp 1 số các vấn đề, mà cũng nên hết sức ưa chuộng như: sự phát triển của rong rêu, tảo, sự tắc nghẽn do vi sinh vật trong những hệ thống nước làm mát ( dạng hở )…
Tham khảo: "Xử lý tháp giải nhiệt bằng phương pháp lọc" : https://vitalk.vn/threads/xu-ly-nuoc...08473552747001